장거리 송전선로에서 무부하 또는 경부하 상태일 때 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상이 있다고 하는데, 이를 페란티 효과라고 합니다. 왜 이런 현상이 발생하는지와 실제 계통 운영에 어떤 문제가 되는지 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
한국전기기술인협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
페란티 효과는 송전선의 정전용량에 의해 발생하는 충전전류가 인덕턴스와 상호작용하면서 전압을 상승시키는 현상입니다. 특히 장거리, 고전압 송전선에서 부하가 적을수록 크게 나타납니다. 이로 인해 수전단 전압이 과도하게 상승하여 설비 절연 파괴나 기기 손상이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 분로 리액터를 설치하여 무효전력을 흡수하고 전압 상승을 억제합니다.