전동기 점검을 위해 절연저항을 측정했는데 R상, S상, T상에서 측정값이 서로 다르게 나오는 경우가 있다고 들었습니다. 세 상의 절연저항이 완전히 똑같을 필요는 없는 것인지, 특정 상의 값만 다른 경우 권선이나 케이블의 이상을 의심해야 하는지 궁금합니다. 현장에서는 측정값을 어떻게 비교하고 판단하는지도 알고 싶습니다.
3상 전동기의 절연저항이 측정할 때마다 완전히 동일하게 나오는 것은 아니지만 특정 상의 값이 다른 상보다 크게 낮다면 원인을 확인할 필요가 있습니다. 권선의 절연 열화나 케이블 손상, 단자함 내부의 습기와 오염 등이 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 전원을 완전히 차단하고 케이블과 모터를 분리한 뒤 상간 및 대지 간 절연저항을 비교합니다. 측정값이 지속적으로 낮거나 다른 상과 큰 차이가 난다면 권선과 케이블을 각각 분리해 이상 부위를 좁혀가는 것이 좋습니다.