아파트 세대에 설치된 스프링클러 헤드에서 물이 새고 있습니다. 헤드 교체방법을 알려주세요.
습식 스프링클러 방식이며
물을 어떻게 빼며 헤드교체 후
어떻게 복구를 하는지?
그리고 어떤식으로 습식 스프링클러 작동시험을 하는지 궁금 합니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
습식 스프링클러 헤드를 교체하려면 다음과 같이 진행하시면 될듯합니다.
물 차단 : 스프링클러 시스템의 물 공급 밸브를 차단합니다.
물 빼기 : 스프링클러 헤드 아래에 있는 배수 밸브를 열어 물을 빼냅니다.
헤드 제거 : 헤드를 시계 반대 방향으로 돌려서 분리합니다.
새 헤드 설치 : 새 헤드를 시계방향으로 돌려 설치합니다.
물 공급 복구 : 밸브를 다시 열어 물 공급을 복구합니다.
작동시험은 밸브를 다시 열고 스프링클러가 정상 작동하는지 확인하여 진행합니다. 스프링클러가 작동하면 물이 제대로 분사되어야 합니다.
안녕하세요. 이주형 전문가입니다.
습식 스프링클러 시스템에서 물을 빼는 방법은 밸브를 열어 배수구를 통해 물을 배출하는 방식입니다.
헤드 교체 후에는 배수구를 닫고 시스템의 압력을 조정한 뒤, 밸브를 점검하여 복구 작업을 합니다.
작동시험은 물 공급 압력과 헤드에서 물이 정확히 분사되는지, 배관 누수를 점검하는 방식으로 진행됩니다.
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.
습식으로 되어있는 경우라면
소방작동 밸브 방식이 알람밸브로 되어 있을 듯합니다.
일단 습식 스프링클러 교체 과정은
헤드 파손으로 물이너무 새면 경보발생 가능하니 비상 경종, 경보들 다 잡아놓고
주펌프, 보조펌프, 충압 을 수동을 놓아서
펌프 동작상황을방지 하고 압력을 낮춥니다.
알람밸브 측에서도 경보정지밸브 폐쇄로 경보발생을 차단해두고
1차측 밸브를 잠궈서 2차로 더이상 물이 못가도록하고
2차측에서는 배수밸브 열어 물을 모두 빼줍니다.
이제 조건이 다 되었으니
문제부분의 스프링클러 헤드를 교체하시면 되고
작업 후는 역으로 진행합니다.
배부밸브를 다시 잘 잠그고
알람밸브 1차측 밸브를 열어 2차측으로 물이 갈수 있게 하고
충압펌프를 자동으로 놔서 배관 내 압을 올려 물을 천천히 채워줍니다.
그 후 모든 비상관련은 해제하여 정상으로 두시면 됩니다.
동작시험 과정에 대해서 보면
일단 시험상황이므로 비성경보 부분 , 비상경종 등 을 다 잡아놓고 비상이 못울리게 한 후
스프링클러 배관 말단에 설치된 시험밸브를 개방해 줍니다.
(즉, 스프링클러가 개방된 상황을 연출하는 겁니다.)
그럼 그 상황에 소방펌프가 작동되어야 하는 것이니
2차측 압력이 배출로 인해 떨어지면 알람밸브 내 클래퍼가 개방되고
클래퍼 개방에 따른 화재감시반의 밸브개방/ 화재 표시가 점등되면서
소방펌프는 압력저하에 따라 자동으로 기동됩니다.
확인이 되었으니 일단 펌프는 수동으로 전환합니다.
이 과정이 모두 이뤄진다면 정상작동이라 판단할 수 있기에
시험 후 말단 의 시험밸브를 잠그고, 펌프는 자동으로 다시 전환한 후
잡아놨던 경보 까지 활성화 해주면 됩니다.
안녕하세요. 김민규 전문가입니다.
우선 연결된 전원 공급 장치를 해제 하여 갑자기 작동됨을 방지 해야 합니다. 그런 뒤에 제품 군에 따라 분리 방법이 다르겠지만 부분 또는 전체 교체를 통해서 교체를 진행하게 됩니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
먼저 수신반 충압펌프 스위치를 수동을 변경하여 정지 시키고 알람밸브의 배수밸브를 개방하여 물을 제거합니다.
파손된 헤드를 제거하고 새로운 헤드로 교체합니다. 이 후 앞 과정 반대로 알람밸브의 배수 밸브를 패쇄하고 수신반에서
스위치를 자동으로 변경하고 2차 측 배관에 물을 천천히 채워줍니다. 이는 정상 압력까지 채워 주면됩니다.
시험방법은 수시반에서 음향장치와 부저를 정지 시키고 시험 밸브를 개방하여 스프링클러 작동을 실험합니다.
수시반에서 작동 표시등과 싸이렌 부저등이 작동하는 확인합니다.
시험이 끝나면 말단 밸브를 패쇄하고 싸이렌과 부저를 되돌립니다.
안녕하세요. 황성원 전문가입니다.
아파트 세대에 설치된 스프링쿨러 헤드에서 물이 샌다면 일단 알람밸브실에서 밸브를 잠그고 작업을 해야 합니다.
도면을 보면 각 세대나 아니면 각 층에 퇴수밸브가 따로 설치되어 있기에 이곳을 열어 테스트를 하면 됩니다.
헤드 교체후 알람밸브를 정상적으로 OPEN 해 놓으면 됩니다.