전기제어반의 제어변압기 2차측 전압이 정상인데 릴레이 여러 개가 동시에 떨어지는 이유는 무엇인가요?

MCC 제어회로에서 제어변압기 2차측 전압을 측정하면 정상적으로 나오는데, 설비를 운전하다 보면 여러 릴레이가 동시에 떨어지면서 접촉기가 해제되는 경우가 있습니다. 변압기 출력전압이 정상이라면 제어전원에는 문제가 없을 것 같지만, 부하가 순간적으로 증가할 때 전압이 떨어지거나 공통 배선의 접촉 불량으로 여러 장치가 동시에 영향을 받을 수도 있을 것 같습니다. 특히 특정 전동기를 기동할 때 이런 현상이 발생한다면 제어변압기의 용량 부족이나 1차측 전압 강하도 의심해야 하나요? 어떤 측정 지점을 비교하면 원인을 구분할 수 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    제어변압기 2차측 전압이 평상시에 정상이어도 릴레이 여러 개가 동시에 떨어진다면 순간적인 제어전원 강하나 공통 배선의 접촉 불량을 확인해야 합니다. 먼저 릴레이가 떨어지는 순간 변압기 2차측 전압과 각 릴레이 코일 단자의 전압을 비교합니다. 변압기 출력부터 전압이 떨어진다면 1차측 공급전압과 변압기 용량, 동시에 동작하는 코일 부하를 확인하고, 변압기 출력은 정상인데 특정 제어회로에서만 전압이 낮다면 퓨즈 홀더와 단자대, 공통선 연결 상태를 점검해야 합니다. 특히 전동기 기동 시 증상이 나타난다면 기동 순간의 전압 강하와 제어전원 배선 경로를 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 활선 측정은 적절한 보호구와 안전 절차를 갖춘 작업자가 수행해야 하며, 단순히 변압기만 교체하기보다 실제 전압이 떨어지는 지점을 찾아야 합니다.