아하
학문

기계공학

기막히게눈부신가수
기막히게눈부신가수

소방점검 중 감지기를 작동 시켰는데 수신기로 신호가안옵니다.

소방점검 중 감지기를 작동 시켰는데 수신기로 신호가 안옵니다.

원인을 알수가 없습니다.

감지기, 중계기, 배선, 어느것인지?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    소방점검 중 감지기가 작동했지만 수신기로 신호가 오지 않는경우, 원인은 여러 가지일수있습니다. 첫째, 감지기 자체의 고장이나 오작동이 있을수있습니다. 둘째, 중계기가 제대로 작동하지 않거나 설정이 잘못되었을수있습니다. 셋째, 배선에 문제가 생겨 신호가 전달되지 않을 가능성도 있습니다. 각 요소를 점검하여 감지기와 중계기의 정상 작동 여부를 확인하고, 배선 상태를점검하는것이 필요합니다.이를 통해 문제의 원인을 파악할수있습니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    일단 감지기에서 수신기로 전달하는 과정에서 오류가 있을 것으로 예상됩니다. 감지기 쪽을 우선 확인하시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    감지가 문제라면 정격전압이 80% 이상이면 불량으로 판단할 수 있습니다.

    배선 문제라면 선로 단선이나 단락 및 배선 연결 방식이 잘못되었을 수 있습니다.

    중계기 문제라면 신호가 수신기로 전달되지 않을 수 있습니다.

    수신기 문제라면 내부 회로에 문제가 있을 수 있으며,

    전원 상태 및 램프 및 스위치 작동 여부를 확인해봐야 합니다.

  • 안녕하세요. 김상규 전문가입니다.

    소방점검 시즌 이신가 봅니다.

    소방점검 중에 감지기를 임의로 동작시키셨지만

    신호가 안올 경우

    확인해야 할 방법은 차례대로 다 해보시는 거 외엔 없습니다

    1차적으로

    감지기 자체가 설치가 정상적인지, 그리고 노후나 외부적요인으로

    파손된 상태가 아닌 지 확인을 해야하고

    그 외 확인사항은

    가장 기본적으로

    감기지와 수신기 사이 연결 선로에 문제가 생긴 경우입니다.

    외부적 요인으로 선로가 손상되는 경우가 간혹있으며

    이럴 경우는 선로를 아예 그냥 새로 까는 수 밖에 없습니다.

    그 외 감지기의 단선, 불량, 단락 등의 문제와

    수신기 자체에 결함이 있어 신호를 수신하지 못하는 경우로 나뉩니다.

    감지기 자체에서 전압측정을 통해 단락상태인지 확인이 필요하고

    수신기는 고유주소설정이 있기때문에

    주소설정이 제대로 되어있는 지 확인 후 문제있을 경우

    재설정을 해주는 방법이 있습니다.

  • 안녕하세요. 황성원 전문가입니다.

    소방 감지기를 작동시켰는데 수신반에 아무런 신호가 들어오지 않는다면 일단 소방 감지기 선로부터

    확인하는게 좋습니다. 정상적으로 전압이 나오면 소방 중계기 불량으로 봐야 합니다.

    그리고 감지기를 작동시켰다는 의미가 무엇인지 중요합니다. 감지기 자체를 시험하여 정상적으로 불이

    들어왔다면 감지기 불량은 아니라고 판단됩니다.

    감지기와 배선, 중계기 모두 정상이라면 수신반 프로그램 문제일 수 있습니다.