전기설비에서 근접센서가 금속을 감지하는데도 PLC 입력이 간헐적으로 꺼지는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 근접센서 앞에 금속 물체가 있어 감지 표시등은 켜져 있는데 PLC 입력 모니터링에서는 신호가 간헐적으로 꺼지는 현상이 발생할 수 있습니다. 센서가 물체를 정상적으로 감지하는 것처럼 보이는데도 제어신호가 안정적으로 전달되지 않는 이유가 궁금합니다. 센서 자체의 고장인지, 전원이나 배선 문제인지, PLC 입력회로의 문제인지 구분하려면 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    근접센서의 표시등이 켜져 있어도 출력신호가 PLC 입력단까지 안정적으로 전달된다고 단정할 수는 없습니다. 센서 전원전압이 불안정하거나 출력선과 공통선의 접촉이 불량하면 감지 표시등은 정상이어도 PLC 입력이 간헐적으로 꺼질 수 있습니다. 또한 센서의 출력방식인 PNP·NPN과 PLC 입력회로의 사양이 서로 맞지 않거나 입력 공통단자 결선이 잘못된 경우에도 정상적인 신호 인식이 어려울 수 있습니다. 현장에서는 센서 전원과 출력전압을 측정하면서 PLC 입력 LED 및 모니터링 상태를 동시에 비교하고, 단자 체결과 케이블 손상 여부도 확인해야 합니다. 점검 중에는 설비의 갑작스러운 기동에 대비해 안전조치를 먼저 시행하는 것이 중요합니다.