PLC의 입력 신호가 간헐적으로 끊길 때 센서와 입력 모듈을 어떻게 구분해 점검하나요?

자동제어 설비에서 센서가 물체를 감지하고 있음에도 PLC 모니터 화면에서는 입력 신호가 간헐적으로 꺼지는 현상이 나타날 수 있습니다. 이때 센서 자체의 불량인지, 전원 공급이나 배선 접촉 불량인지, PLC 입력 모듈의 문제인지 구분하기 어려울 수 있습니다. 현장에서 고장 원인을 효율적으로 찾으려면 어떤 순서로 점검해야 하며, 점검 중 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 입력 신호가 간헐적으로 끊길 때는 센서의 감지 상태, 센서 전원, 출력 신호, 배선 접속부, PLC 입력 표시 상태를 순서대로 확인하는 것이 좋습니다. 먼저 센서의 표시등이 정상적으로 켜지는지 확인하고, 회로도에 따라 전원 전압과 출력 신호를 측정해 센서가 실제로 신호를 내보내는지 살펴봅니다. 센서 출력은 정상인데 PLC 입력 표시가 불안정하다면 단자 풀림, 케이블 손상, 전기적 노이즈 또는 입력 모듈의 이상을 의심할 수 있습니다. 다른 채널과 비교하는 방법도 원인 구분에 도움이 되지만, 배선을 임의로 바꾸면 오동작이 발생할 수 있으므로 반드시 회로도와 안전 절차를 따라야 합니다. 점검 결과를 기록하면 재발 원인을 파악하고 유지보수 시간을 줄이는 데 유용합니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.