PLC 입력 신호가 간헐적으로 켜졌다 꺼지는 현상은 왜 발생하나요?

자동제어 설비에서 센서가 정상적으로 작동하는 것처럼 보이는데 PLC 입력 표시등이 간헐적으로 켜졌다 꺼지는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 센서 자체의 불량뿐 아니라 배선이나 전기적 노이즈와도 관련이 있나요? 원인을 구분하기 위해 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 입력 신호가 불안정하면 센서 전원 불량, 단자 접촉 불량, 케이블 손상 또는 전기적 노이즈 등을 의심할 수 있습니다. 센서 출력이 정상이어도 공통선 연결이 불량하거나 주변 인버터와 전력 케이블에서 발생한 노이즈가 신호에 영향을 줄 수 있습니다. 센서 출력전압과 PLC 입력 상태를 비교하고, 배선과 단자 체결 상태를 확인해야 합니다. 필요하면 제조사 기준에 따라 신호선과 동력선의 분리 배선 및 노이즈 대책을 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 신호가 간헐적으로 켜졌다 꺼지는 현상은 센서 불량, 배선 접촉 불량, 전원 불안정, 전기적 노이즈 등으로 발생할 수 있습니다. 먼저 센서 출력 신호가 안정적인지 확인하고 PLC 입력 단자에서도 전압이 일정하게 유지가 되는지 비교해 보시면 원인을 좁힐 수 있습니다. 배선의 단자 풀림, 케이블 단선, 접지 상태와 센서 전원전압도 함께 점검해 보시는게 필요 합니다. 인버터나 전동기 주변에서는 전기적 노이즈가 입력 신호에 영향을 줄 수 있으므로 신호선과 동력선의 배선 경로도 확인해 보셔야 합니다.