PLC에서 특정 입력만 간헐적으로 들어왔다 안 들어오는 원인이 궁금합니다.

PLC 입력 신호 중 특정 센서 신호만 계속 들어왔다 안 들어왔다 하는 경우가 있는데, 센서 자체가 고장난 것이 아니라 배선이나 단자 접촉 문제 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 특히 현장에서는 진동이나 습기 때문에 단자 접촉상태가 나빠질 수도 있을 것 같은데, PLC 입력 LED와 실제 센서 신호를 어떤 순서로 확인하면 원인을 찾기 쉬운지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    센서 자체뿐 아니라 센서 전원, 신호선, 단자대 접촉불량, 케이블 단선 직전 상태 등에서도 간헐적인 입력 이상이 발생할 수 있습니다. 먼저 센서 동작과 전원전압을 확인하고, 센서 출력이 정상인데 PLC 입력 LED가 불안정하다면 배선과 단자대부터 점검합니다. 특히 진동이 많은 설비에서는 단자 체결상태와 케이블 손상 여부를 확인하고, 필요하면 테스터로 신호가 안정적으로 유지되는지 측정하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변