차단기의 부족전압 트립 장치는 어떤 상황에서 회로를 차단하나요?

배전반에 설치된 차단기에는 전원전압이 일정 수준 이하로 떨어지면 차단기를 개방하는 부족전압 트립 장치가 적용될 수 있습니다. 전압이 낮아지는 상황에서 차단기를 자동으로 개방하는 이유는 무엇이며, 이 장치에 이상이 발생하면 어떤 문제가 생길 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부족전압 트립 장치는 공급전압이 설정된 기준 이하로 떨어지면 차단기를 개방해 저전압 상태에서 설비가 비정상적으로 운전하는 것을 방지합니다. 전압이 회복된 뒤에도 차단기가 자동으로 투입되지 않도록 구성해 갑작스러운 재기동을 예방하기도 합니다. 점검할 때는 장치의 정격전압과 동작 설정, 제어전원 및 배선 상태를 확인해야 합니다. 실제 전압이 정상인데도 차단기가 개방된다면 트립 장치의 코일이나 제어회로 이상을 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.