아하아멘

아하아멘

채택률 높음

차단기의 부족전압 트립장치는 어떤 상황에서 동작하나요?

수배전반에 설치된 차단기에는 전원전압이 일정 수준 이하로 떨어지면 차단기를 개방하는 부족전압 트립장치가 사용되기도 합니다. 이 장치는 어떤 원리로 동작하며, 전원전압이 정상으로 회복되더라도 차단기가 자동으로 투입되지 않는 이유는 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부족전압 트립장치는 제어전압이 설정된 기준 이하로 낮아지면 내부 전자석의 유지력이 감소해 차단기를 개방하는 보호장치입니다. 정전이나 제어전원 이상으로 발생할 수 있는 위험한 재기동을 방지하는 역할도 합니다. 전압이 회복되어도 차단기 투입은 별도의 조작이나 투입 조건을 충족해야 하는 경우가 많습니다. 점검할 때는 제어전압과 트립 코일, 배선 및 인터록 회로의 상태를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 160베리 받았어요.

    채택된 답변