전기설비의 부족전압 보호회로에서 복귀전압과 동작전압을 구분하는 이유는 무엇인가요?

부족전압 계전기는 전원 전압이 설정값 아래로 떨어지면 전기설비를 정지시키거나 차단기를 개방하는 데 사용됩니다. 그런데 전압이 다시 상승해도 계전기가 즉시 복귀하지 않거나, 동작할 때의 전압과 복귀할 때의 전압이 서로 다른 경우가 있습니다. 동작전압과 복귀전압은 각각 어떤 의미이며, 두 값의 차이가 필요한 이유는 무엇인가요? 또한 전압이 설정값 주변에서 반복적으로 변할 때 보호회로에 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    동작전압은 계전기가 부족전압 상태를 감지해 동작하는 기준 전압이며, 복귀전압은 전압이 회복되어 계전기가 정상 상태로 돌아오는 기준 전압입니다. 두 기준을 구분하면 전압이 설정값 부근에서 조금씩 변할 때 계전기가 반복적으로 동작과 복귀를 되풀이하는 현상을 줄일 수 있습니다. 이러한 특성은 히스테리시스라고 하며, 접촉기의 반복 투입과 차단, 제어회로의 불안정한 동작을 예방하는 데 도움이 됩니다. 다만 복귀전압과 동작전압의 관계 및 차이는 계전기 종류와 설정 방식에 따라 달라지므로 제조사 자료를 확인해야 합니다. 현장에서는 순간적인 전압강하와 지속적인 저전압을 구분하고, 계전기의 설정값과 시간 지연, 전원 품질 및 제어회로 상태를 함께 점검하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 234베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    부족전압 계전기의 동작전압은 전압이 낮아져 계전기가 작동하는 기준이고, 복귀전압은 전압이 다시 상승해 계전기가 원래 상태로 돌아오는 기준 입니다. 일반적으로 복귀전압은 동작전압보다 높게 설정하게 됩니다. 두 전압을 구분하는 이유는 전압이 설정값 주변에서 조금씩 변할 때 계전기가 반복적으로 작동하고 복귀하는 현상을 방지하기 위해서 입니다. 이러한 차이가 없으면 차단기나 접촉기가 반복적으로 동작해 설비에 부담을 줄 수 있습니다.