전동기 기동 시 전압 강하가 발생한 후 정상 전압으로 회복되더라도 PLC나 계전기가 오동작하는 이유는 무엇인가요?

전동기를 기동하면 큰 기동전류가 흐르면서 순간적으로 전압이 낮아질 수 있습니다. 전압이 곧 정상으로 회복되더라도 PLC가 재부팅되거나 계전기가 동작하고, 접촉기가 떨어지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상은 전원 계통의 문제인지, 제어회로의 문제인지 어떻게 구분해야 하나요? 또한 전압 강하가 발생하는 원인과 이를 확인할 때 점검해야 할 항목은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 기동 후 PLC나 계전기가 오동작하는 원인은 순간적인 전압 강하로 제어기기의 정상적인 동작 전압이 유지되지 못하기 때문일 수 있습니다. 전동기의 기동전류가 크거나 전원 변압기의 용량이 부족한 경우, 전원 케이블의 길이가 길거나 단면적이 작은 경우, 접속 단자의 접촉 저항이 큰 경우에 전압 강하가 커질 수 있습니다. 특히 PLC 전원이나 접촉기 코일에 공급되는 전압이 순간적으로 낮아지면 PLC가 재부팅되거나 접촉기가 탈락할 수 있습니다. 점검할 때는 전동기 기동 전후의 전압을 측정하고, 가능하면 전력품질 분석기나 오실로스코프를 이용해 순간적인 전압 변화를 확인합니다. 또한 제어전원과 주회로 전원의 전압 강하를 각각 확인하고, 단자 풀림과 접촉 불량 여부도 점검해야 합니다. 개선 방법으로는 전원 계통의 용량 검토, 배선 굵기와 접속 상태 개선, 제어전원 분리 또는 적절한 전원 안정화 대책 등을 고려할 수 있습니다.

    채택 보상으로 358베리 받았어요.