전동기 기동 시 차단기가 순간적으로 떨어지는 원인은 무엇인가요?

전동기를 기동할 때 평상시 운전 전류보다 큰 기동전류가 순간적으로 흐릅니다. 그런데 부하가 크지 않은 전동기에서도 기동 직후 차단기가 반복적으로 트립되는 경우가 있습니다. 기동전류 외에 차단기가 동작하는 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 기동전류가 차단기의 순간 동작 설정값을 초과하면 기동 직후 트립될 수 있습니다. 기계적 구속이나 베어링 손상으로 기동 부하가 커진 경우에도 전류가 비정상적으로 증가할 수 있습니다. 기동 전후의 전류를 측정하고 차단기 정격과 트립 특성, 전동기 회전 상태를 확인해야 합니다. 차단기 설정을 임의로 높이기보다 전동기와 부하의 이상 여부를 먼저 점검해야 합니다.