전동기 기동 시 차단기가 반복적으로 떨어지면 무엇을 점검해야 하나요?

전동기를 기동할 때마다 차단기가 떨어지면 기동전류가 원인인지, 전동기나 전원 계통에 이상이 있는지 확인해야 합니다. 반복적인 차단의 주요 원인과 현장에서 점검해야 할 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 기동 시 차단기가 반복적으로 떨어진다면 기동전류에 비해 차단기 용량이나 특성이 적절하지 않거나, 전동기 권선 및 케이블에 이상이 있을 수 있습니다. 먼저 차단기의 정격과 트립 특성을 확인하고, 전동기의 절연저항과 각 상의 권선 저항을 점검합니다. 펌프나 팬 등 연결된 부하가 기계적으로 걸려 있는지도 확인해야 합니다. 원인을 확인하지 않고 차단기 용량만 높이면 전선과 전동기의 보호 기능이 약해질 수 있으므로 주의해야 합니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 기동 시 차단기가 반복적으로 떨어지는 원인은 큰 기동전류, 전동기 고장, 전원 개통 이상, 차단기 용량이나 설정 부적정 등이 있을 수 있습니다. 먼저 기동 순간에만 차단되는지, 운전 중에도 차단이 되는지 확인하면 원인을 좁힐 수 있습니다. 현장에서는 전동기의 기동전류와 정격전류, 절연저항, 케이블 및 단자 접속 상태, 결상 여부를 점검해야 합니다. 또한 차단기의 정격과 트립 설정이 전동기의 기동 특성에 적합한지 확인해야 하며, 무조건 차단기 용량을 높이는 것은 위험 합니다.