전동기 기동 시 전류는 정상인데 차단기가 순간적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 전동기를 기동하면 전류가 순간적으로 상승했다가 정상 범위로 내려오는 것처럼 보이는데도 차단기가 바로 트립되는 경우가 궁금합니다. 전동기는 기동할 때 큰 전류가 흐르는 것으로 알고 있지만, 차단기 정격과 전동기 정격이 적절하게 선정되어 있다면 정상적으로 기동해야 할 것 같습니다. 이런 경우 차단기의 순간 트립 특성이나 기동전류뿐 아니라 전동기 축의 기계적인 걸림, 배선 상태도 확인해야 하는지 알고 싶습니다. 현장에서 어떤 항목을 먼저 점검하면 원인을 구분하기 쉬울까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 기동 시 차단기가 순간적으로 트립된다면 기동전류가 차단기의 순간 트립 설정이나 특성을 초과했는지 확인해야 합니다. 전동기는 기동 순간 정격전류보다 큰 전류가 흐르므로 차단기 종류와 정격, 전동기 기동 방식이 서로 적합해야 합니다. 먼저 차단기의 정격과 트립 특성, 전동기 명판의 정격전류를 비교하고 기동 순간의 전류를 적절한 계측기로 확인합니다. 전동기 축이나 연결된 펌프·팬에 기계적인 걸림이 있으면 기동전류가 오래 지속될 수 있으므로 부하 상태도 점검해야 합니다. 차단기를 임의로 큰 용량으로 교체하기보다는 보호협조와 케이블 허용전류를 함께 검토해 원인을 해결하는 것이 중요합니다.