전동기 운전 중 전압과 전류가 모두 정상인데 차단기가 간헐적으로 트립하는 이유는 무엇인가요?

모터를 운전하면서 상간전압과 각 상의 전류를 측정했을 때 정격 범위 안에 있고 특별한 불평형도 없는데, 일정 시간 운전한 뒤 차단기가 가끔 떨어지는 경우가 궁금합니다. 차단기가 즉시 떨어지는 것이 아니라 몇 시간 또는 며칠에 한 번씩 발생한다면 단순한 과부하보다는 순간적인 부하 변화나 차단기 열화, 주변 온도 등의 영향도 있을 것 같습니다. 이런 간헐적인 트립은 현장에서 어떤 자료를 기록하면서 원인을 찾아가는 것이 좋은가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    간헐적인 트립은 순간적으로 발생하는 과전류나 차단기 자체의 열적 특성, 주변 온도, 단자 접촉불량 등을 함께 확인해야 합니다. 평상시 측정한 전류가 정상이어도 펌프가 막히거나 부하가 순간적으로 증가하는 시점에는 전류가 일시적으로 높아질 수 있습니다. 트립 발생 시간과 당시 설비 상태를 기록하고 가능하다면 전류를 장시간 측정해 이상 순간을 확인하는 것이 좋습니다. 또한 차단기 단자의 발열이나 변색, 체결상태를 확인하고 차단기의 정격과 트립특성이 해당 부하에 적합한지도 함께 확인해야 합니다.