전동기 운전 중 전류는 정상인데 회전수가 갑자기 떨어지는 이유는 무엇인가요?

전동기를 운전하면서 클램프미터로 측정한 전류가 평소와 크게 다르지 않은데도 모터의 회전수가 순간적으로 떨어지거나 설비의 동작속도가 느려지는 경우가 궁금합니다. 모터에 연결된 기계적인 부하가 변했거나 전원이나 인버터 출력에 문제가 있을 수도 있을 것 같은데, 전류가 정상으로 보이면 전기적인 문제는 아니라고 판단해도 되는지 궁금합니다. 특히 인버터로 운전하는 모터라면 어떤 운전값을 함께 확인해야 원인을 찾기 쉬운지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전류가 정상이라는 것만으로 전기적인 문제가 없다고 판단하기는 어렵습니다. 인버터 운전이라면 실제 출력주파수와 출력전압, 출력전류, 토크 관련 상태값 등을 확인하고 주파수 지령값과 실제 출력값이 일치하는지도 확인하는 것이 좋습니다. 전원 측 순간적인 전압저하나 인버터의 보호기능 개입으로 출력이 제한될 수도 있고, 기계적인 커플링이나 감속기 문제로 실제 회전수가 떨어질 수도 있습니다. 따라서 모터 전류만 보지 말고 전압, 주파수, 인버터 알람 이력과 실제 기계 측 회전상태를 함께 비교하는 것이 좋습니다.