전동기 운전 중 전압은 정상인데 회전수가 불안정해지는 이유는 무엇인가요?

전동기를 운전하면서 전압과 전류를 측정했을 때 특별한 이상이 없는데도 모터 회전수가 일정하지 않고 미세하게 빨라졌다 느려지는 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 특히 펌프나 팬처럼 부하가 계속 변하는 설비에서는 이런 현상이 부하 때문인지 전원 문제인지 구분하기가 어려울 것 같습니다. 인버터를 사용하지 않고 직입기동으로 운전하는 전동기에서도 이런 현상이 발생할 수 있는지, 현장에서 회전수 불안정이 발생했을 때 전압과 전류 외에 어떤 부분을 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압이랑 전류가 정상인데도 불구하고 회전수가 흔들리는 것은 기계축의 전달부 이상이나 부하 측의 변동 때문일 확률이 높습니다. 벨트의 장력이 느슨해져서 미끄러지거나 펌프 안으로 공기가 들어가면 부하가 순간적으로 튀게 되죠. 거기다가 직입 기동 모터도 부하가 변하면은 미세하게 회전수가 바뀌는 슬립 현상이 일어나게 됩니다.

    그래서 결국에는 전기쪽 문제보다는 기계 연결부와 유체 공급 상태가 원인이 되겠습니다. 또한 축 커플링 마모나 유량의 맥동은 전류계에 안 나타납니다. 그리고 회전수만 흔들어 놓죠. 그래서 현장에서는 동력의 전달 벨트 상태를 점검하시고 배관의 입구 밸브에 공기 유입 여부를 우선적으로 확인을 해야 되는 겁니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전압과 전류가 정상이어도 펌프 안으로 공기가 들어가거나 벨트가 미끄러지는 등 기계적 부하가 요동치면 모터 회전수가 미세하게 변할 수 있으며, 이는 일반 모터에서도 흔히 발생합니다 현장에서는 모터와 연결된 장치를 잠시 분리한 뒤 모터만 따로 돌려보아 속도가 일정한지 확인하고 정밀 측정기로 진동이나 회전수를 측정해 부하 문제인지 모터 내부 고장인지 구분해야 합니다