전동기 운전 중 전원은 정상인데 속도가 불안정한 이유가 궁금합니다

전동기를 운전하면 평소에는 일정한 속도로 돌아가는데 특정 상황에서 회전속도가 미세하게 변하는 경우가 있습니다. 전원전압을 측정하면 큰 변화가 없고 전동기도 정지하지는 않습니다. 단순히 부하가 순간적으로 변해서 그런 것인지, 전동기 자체의 문제나 전원 주파수와도 관련이 있는지 궁금합니다. 현장에서 이런 현상이 발생하면 어떤 부분을 확인하는 것이 좋을까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    모터에 들어오는 기계 부하가 순간적으로 달라지면 회전 속도가 미세하게 출렁거릴 수 있으며, 전압이 정상이라도 전원 주파수 불량이나 인버터 제어의 노이즈 때문에 속도가 불안정해질 수 있습니다 또한 모터 내부 부품이 상했거나 속도를 조절하는 센서에 전기 신호 오류가 생겨도 발생하므로 현장에서는 먼저 전류 변동과 기계 연결 부위 상태부터 확인하는 것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 회전속도가 미세하게 변하는 현상은 전압만으로 원인을 판단하기는 어렵습니다. 특히 유도전동기의 경우 부하가 증가하면 슬립이 커지면서 회전속도가 조금 떨어질 수 있습니다. 따라서 펌프나 팬처럼 부하가 순간적으로 변하는 설비라면 정상적인 현상일 수도 있습니다. 반대로 부하가 일정한데도 속도가 반복적으로 변한다고 한다면 다른 원인을 확인해야 합니다. 주파수 변동이나 상간 전압 불평형등이 영향을 줄 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.