학문
소방펌프에 자기유지회로 하는방법에 대해 궁금합니다.
소방펌프 중 주펌프는 자동정지가 안되어야 합니다.
그래서 자기유지회로로 설정을 한다고 합니다.
수신기에서 설정을 하는지,
동력제어반에서 하는지
궁금합니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 김민규 전문가입니다.
대부분의 경우 동력제어반에서 구현하게 됩니다. 이유는 하드웨어적인 이유로 확실하게 동력제어반에서 구현해야하기 때문입니다.
소방펌프 주펌프의 자기 유지회로는 동력 제어반(배전반)에서 설정하는 것이 일반적입니다. 자기유지회로란 펌프가 자동으로 가동된후, 시작 신호가사라져도 계속 작동하도록 전기적으로 유지하는 회로를 말합니다. 보통 수신기에서는 펌프의 가동 신호를 보내고, 동력제어반 내의 자기유지회로 접점이 해당 신호를 유지해 펌프가 않도록 합니다. 즉,수신기는 작동 명령을 전달하는 역할이며, 실제 펌프의 지속 운전은 동력제어반 내의 자기유지회로 설계와 접점 구성으로 이루어집니다. 따라서 자기유지는 동력 제어반 내 회로 설계에 의해 구현됩니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
동력 제어반에서 이루어 집니다.
수신기는 화재 감지 신호를 받아 경보를 울리고 소방 설비 작동 신호를 내보는 역할을 하게됩니다.
펌프의 작동이나 정지를 직접적제어 하지 않습니다.
동력 제어반은 펌프의 작동과 정지에 필요한 전자 접촉기, 계전기, 차단기 등이 내장되어 있어 제어가 가능합니다.