공장에서 정전이 자주 된다고 하면 어디를 살펴보는것이 좋은가요?

공장이나 회사 같은곳에서 정전이 자주 발생을 하게 되는 경우에는 어딘가가 이상이 있는것으로

판단을 하는데요 주로 어디를 살펴보는것이 좋은가요?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기나 퓨즈가 과도하게 자주 작동되는지 확인을 해보시고 만약 드러한 경우라면 과부하가 아닌지 의심을 해보시고 적정 부하를 사용중인지 체크를 해보시는게 좋을 득 합니다. 과도한 사용량이 있는 경우라면 차단기 용량을 좀 더 키우시는게 필요할 수 있습니다.

    두번째로 전력 변압기, 배전반, 연결부를 점거하셔서 변압기의 과부하나 내부 회로 문제인지 점검을 해보시기 바랍니다.

    절연이 좋지 않아 누전 등으로 인해서 차단기가 떨어지는 경우도 있고, 어느 기계 장치의 고장으로 인해 차단기가 떨어질 수도 있습니다.

    전체적인 정전이 발생할 경우 체크를 해봐야 하는 곳들은 많이 있을 것 같고, 하나하나씩 점검을 해 나가시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    공장에서 정전이 자주 발생한다면 여러 가지 원인을 점검하는 것이 중요합니다. 우선 전력 공급의 안정성을 확인하기 위해 주 전원 공급 장치와 분전반을 점검해야 합니다. 여기서 차단기나 퓨즈가 제대로 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 과부하가 발생하지 않도록 각 장비의 전력 사용량을 점검하고 적절한 부하 분산이 이루어지고 있는지 체크해야 합니다. 접지 상태도 확인하여 전기 누설로 인한 문제가 없는지 살펴보세요. 마지막으로, 설비 내 배선의 상태를 점검하여 손상된 케이블이 없는지 확인하는 것이 좋습니다. 문제가 지속되면 전문 전기 기술자의 도움을 받는 것도 고려해보세요.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    정전이 발생된다면 가장 우선적으로 분전반을 살펴봐야 하는거죠. 그리고 자주 정전되는 차단기가 문제인지를 판단해보는거죠. 문제는 대부분 차단기 아니면 케이블이니까요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    공장이나 회사에서 정전이 발생을 한다면 보통은 전등 라인보다는 전열 라인에서 원인이 있을 가능성이 높다고 보고 있습니다 우선은 전등과 전열 라인을 나누어서 누전 테스트를 해 보고요 전등이 아니라면 전열 쪽에서 어느 콘센트에서 문제가 발생하는지 확인할 필요가 있겠습니다 어딘가 콘센트측 그리고 연결된 기계기구가 있겠지요

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    정전이 발생한다는 것은 전기를 공급하는 과정에서 어딘가 문제가 생긴것 입니다.

    더 큰 문제가 생기기 전에 발생원인을 찾아야 하는데요. 합선, 부식의 원인, 차단기 문제 등 확인하여 맞는 수리를 해야 합니다. 다양한 원인이 있는데 그중 노후화된 합선이 발생, 콘센트에 먼지가 많이 쌓인 이유, 전자기기 고장으로 인한 정전 등 발생하기도 합니다. 이럴경우 모든 콘센트를 뽑아 어떤 전자기기의 원인인지 찾아야 합니다.

    그리고 정전이 발생하였을때 개인이 손대는 것보다 전문가에게 맞기는 것이 위험을 줄일 수 있습니다.