피뢰침이 낙뇌를 방지하기 보다는 오히려 건물내 전자기기를 손상하는 이유는?

저희 회사내 기숙사동에 얼마전 폭우와 강풍 속에 낙뇌가 있었고 시스템에어컨 중앙통제장치가 회손되었습니다.

추정컨데 피뢰침에 떨어진거 같은데 본래 피해를 줄이고자 설치한 피뢰침이 오히려 피해를 더 키웠습니다.

이처럼 피뢰침이 제 기능을 못하고 피해를 입힌 이유가 무엇때문일지요?

    4개의 답변이 있어요!

    • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

      피뢰침은 낙뢰가 발생했을때 번개 전류를 지면으로 안전하게 흘려 피해를 줄이는 장치입니다. 하지만 피뢰침이 설치되어 있어도 낙뢰로 인한 전자기기 손상 사례가 발생하는 이유는 다음과 같습니다.

      첫째, 서지 발생 문제입니다. 낙뢰 전류가 피뢰침을 통해 흘러가면서 건물 내 전기 배선에 강한 전압 변동이 생기는데, 이때 서지가 발생하면 민감한 전자기기에 큰 손상을 줄 수있습니다. 피뢰침이 낙뢰를 직접 막는게 아니라 번개 전류를 우회시키는 역할을 하므로, 전기적 충격이 주변 장비로 전달되면 피해가 발생하는 것입니다.

      둘째, 피뢰침 및 접지 시스템의 설치 상태와 설계 부족이 주요 원인일 수 있습니다. 접지 저항이 높거나 접지선이 충분히 견고하지 않으면 번개 전류가 제대로 흐르지 않고 건물 내부 배선에 영향을 미칠수있습니다. 또 피뢰침과 전기 설비 사이에 적절한 서지 보호 장치(SPD)가 없어 전류가 바로 기기로 전달되면 손상이 발생할수있습니다.

      셋째, 피뢰침이 설치된 건물 내 상당수 배선과 전자기기는 적절한 보호 조치 없이 연결되어 있을수있다는 점입니다. 즉, 서지 보호기(SPD)를 포함해 각종 과전압 차단 장치가 없으면 피뢰침의 보호 효과가 제한됩니다.

      요약하면, 피뢰침은 낙뢰로 인한 직접적인 큰 피해를 줄이지만, 건물 내부 전기 설비와 전자 기기를 보호하려면 접지 상태 점검, 서지 보호 장치 설치, 전기 설비 정밀 관리가 필수적입니다. 이런 부분이 미흡하면 피뢰침이 오히려 낙뢰 피해를 키우는 것처럼 보일수있습니다.

    • 안녕하세요. 이형민 과학전문가입니다.

      전기가 땅으로 갈 수있도록 안들었지만 이게 전선을 타고가서 전자기기에 손상을 줄 수도 있습니다

    • 피뢰침(Paratonerre)은 번개로부터 건물이나 구조물을 보호하기 위한 장치로, 번개가 높은 확률로 치지 않고, 대신 피뢰침으로부터 땅으로 방전되도록 설계되어 있습니다. 하지만 완전히 모든 위험을 제거해 주는 것은 아닙니다. 번개는 매우 강력한 전기적 에너지이며, 건물의 전기 시스템을 통해 흘러들어와 전자기기를 손상시킬 수 있습니다.

      피뢰침이나 빌딩의 전기 시스템은 번개 에너지를 안전하게 지하로 유도하여 피뢰침 주변의 전기기기나 전기선을 보호하기 위한 것입니다. 그러나 번개가 높은 전류를 생성하면서 주변 전기 회로나 전기선을 통해 흘러들어와 전자기기를 손상시킬 수 있습니다. 이러한 손상은 번개 에너지의 강도와 건물의 전기 시스템 설계에 따라 다를 수 있습니다.

      따라서 전자기기를 보호하기 위해서는 피뢰침 외에도 전기 시스템에 서지 보호기를 설치하거나 전기기기를 미리 차단시켜 놓는 등의 추가적인 보호 대책이 필요할 수 있습니다.

    • 안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.

      피뢰침은 번개를 땅으로 안전하게 유도하기 위해 설치되는데, 이 과정에서 건물 내부에 전기적인 변화가 발생할 수 있습니다. 이러한 전기적인 변화는 전자기기에 이상 전류를 유발할 수 있으며, 이로 인해 전자기기가 손상될 수 있습니다.