전력망 정전이 연쇄적으로 퍼져나가는 과정은?
한 지역의 정전이 대규모의 블랙아웃으로 연쇄적으로 이어질 수도 있습니다. 전력망에 있어서 연쇄 고장이 발생하게 되는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요.
전력망 연쇄 정전은 전력 수급 균형이 순간적으로 붕괴될 때 발생이 시작됩니다.
한 설비가 탈락 되버리면 전려깅 다른 송전선로로 우회가 되죠. 이때 또 과부하가 인접 설비에게 연속적으로 전이될 수도 있습니다. 점점 고장이 확대가 되는 것이죠.
전력망은 강하게 연결되는 시스템이라, 시스템 전체 안정성이 즉각적으로 영향을 줄 수도 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
전력망은 여러 지역이 하나의 네트워크처럼 연결돼 있어서, 한 곳에서 문제가 생기면 주변으로 영향이 퍼질 수 있습니다. 특정 지역에서 발전기나 송전선이 갑자기 멈추면, 그 전력을 대신 공급하라고 인접한 설비에 부하가 몰립니다. 이때 남은 설비들이 감당할 수 있는 한계를 넘으면 보호장치가 작동해 또 차단되고, 이런 과정이 반복되면서 연쇄 고장이 발생합니다. 특히 수요와 공급의 균형이 무너질 때 주파수와 전압이 흔들리면, 안전을 위해 자동으로 설비를 끊는 구조라 블랙아웃으로 커지기 쉽습니다.
안녕하세요. 박형진 전문가입니다.
전력망은 촘촘하게 연결이 되어 있습니다.
한곳에서 발생하는 정전은 연결된 다른 곳으로 한번에 이동되면서 과부하가 발생합니다.
이러한 과부하는 연쇄적으로 다음 설비들을 박살내면서 송전되기 때문에 더 큰 사고를 막기위해 연쇄적으로 전원을 차단합니다.
전력망은 모두 연결이 되어 있어 한곳에서 막지 못하면 전체적으로 사고가 날수 있습니다.
참고 부탁드려요~
안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.
전력망 정전으로 인해 비상전력이활용되는 시간동안 전력망회복 및 복원을 위해 시간을 소요할 것이지만 비상전원이 소비될때까지 전력이 회복되지 않는다고 한다면 이는 해당지역이마 구역의 정전이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 전기의 정전을 대비하여 충분한 비상전력을 갖춰 놓는것이 중요합미다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
전력망의 특정 설비가 고장이나 과부하로 차단되면 해당 구간이 담당하던 전력 부하가 인근 선로로 급격히 몰리면서 주변 설비들까지 연쇄적으로 과부하 상태에 빠지게 됩니다 이 과정에서 보호 계전기가 추가 사고를 막기 위해 정상적인 선로마저 차단하게 되는데 이러한 연쇄적 차단이 제어 범위를 벗어나면 지역 전력 수급의 균형이 완전히 무너지며 공급과 수요의 불균형으로 인해 전력 주파수와 전압이 유지되지 못하면서 전 국가적 광역 정전인 블랙아웃으로 확대되는 것입니다
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.
실제로 전력망은 모든요소가 연결되어 있습니다. 그래서 한 곳이 고장나면 그 부하가 주변선로로 급격히 쏠리게 됩니다. 그래서 이 과정에서 남은 설비들이 과부하를 견디지 못하게되고, 보호 장치가 작동하게됩니다. 그후에 도미노처럼 차례대로 멈추게 되는것입니다. 또한, 발전량과 소비량의 균형이 깨지게되면 주파수까지 불안정해지게됩니다. 그러다 결국에 전체계통이 무너지는 블랙아웃이 발생하게 됩니다. 감사합니다.