PLC의 통신 주소가 올바른데도 다른 설비의 데이터가 표시되는 이유는 무엇인가요?

PLC와 HMI 또는 상위 감시 시스템을 통신으로 연결했을 때 설정한 주소는 올바른 것 같은데 다른 설비의 데이터가 표시되거나 여러 장비의 값이 서로 바뀌어 나타나는 경우가 있습니다. 통신 자체는 정상적으로 연결되어 있는데도 이런 현상이 발생한다면 주소 설정 외에 어떤 부분을 확인해야 하나요? PLC와 HMI 사이에서 데이터가 잘못 연결되는 원인과 점검 방법이 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    통신 주소가 올바르게 입력되어 있어도 장비별 국번이나 데이터 영역, 주소 기준 방식이 서로 다르면 다른 데이터가 표시될 수 있습니다. 예를 들어 제조사마다 레지스터 주소를 표기하는 방식이 다르거나 0번 기준과 1번 기준을 혼동하면 실제로 읽는 위치가 달라질 수 있습니다. 또한 PLC 프로그램에서 데이터가 저장되는 영역을 잘못 지정했거나 HMI 태그가 다른 변수와 연결된 경우에도 비슷한 문제가 발생합니다. 현장에서는 장비별 국번, 통신 프로토콜, 레지스터 주소 기준, 데이터 형식 및 HMI 태그 연결을 순서대로 비교하고 실제 PLC 메모리값과 화면 표시값을 대조하는 것이 좋습니다.