전자접촉기의 주접점이 용착되면 어떤 문제가 발생하나요?

전자접촉기는 전동기와 같은 부하의 전원을 원격으로 투입하고 차단하는 장치입니다. 그런데 반복적인 개폐나 과도한 전류로 주접점이 서로 붙어 떨어지지 않는 용착 현상이 발생할 수 있습니다. 접점 용착의 주요 원인은 무엇이며, 설비 점검과 교체 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자잡촉기의 주접점이 용착되면 코일 전원을 차단해도 접점이 떨어지지 않아 부하에 전원이 계속 공급되는 문제가 발생하게 됩니다. 이로 인해서 전동기가 정지 명령을 받아도 계속 운전하거나 설비가 예상치 못하게 작동해 안전사고로 이어질 수도 있습니다. 잦은 개폐 동작이나 기동전류와 과부하 혹은 접점의 마모 및 아크 발생이 주요 원인으로 볼 수 있습니다. 점검 시에는 주접점의 용착과 변색, 접촉면의 손상, 단자 발열 및 체결 상태를 확인해 보는게 좋습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    주접점 용착은 과부하, 단락전류, 잦은 개폐, 부하의 큰 돌입전류 등으로 접점에 아크와 열이 집중되면서 발생할 수 있습니다. 용착되면 제어회로에서 정지 명령을 내려도 부하 전원이 차단되지 않을 수 있어 위험합니다. 접점의 변색과 탄화, 접촉면 손상 여부를 확인하고 전동기 전류와 접촉기 사용 범위를 점검해야 합니다. 교체할 때는 부하 특성에 맞는 정격을 선정하고 과부하 보호장치의 동작 상태도 확인해야 합니다.