안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
중성점 접지는 계통 안정성과 사고 보호를 위해 매우 중요합니다. 만약 계통이 완전히 비접지 상태라면 한 상에서 지락이 발생해도 사고전류가 매우 작아 차단기가 동작하지 않을 수 있습니다.
이 경우 정상 상 전압이 비정상적으로 상승하면서 절연 부담이 커질 수 있습니다. 또 고장 위치를 찾기도 어려워집니다.
중성점을 접지하면 지락사고 시 전류 흐름 경로가 만들어집니다. 결과적으로 보호계전기와 차단기가 사고를 빠르게 검출하고 차단할 수 있습니다.
직접접지는 중성점을 바로 대지와 연결하는 방식입니다. 사고전류는 크지만 사고 검출이 빠르고 계통 안정성이 좋습니다.
반면 저항접지는 중간에 저항기를 넣어 지락전류를 제한하는 방식입니다. 설비 손상을 줄이고 아크 지락 위험을 낮추기 위해 사용하기도 합니다.
결국 중성점 접지는 단순 접지가 아니라 보호계전과 계통 안정도를 위한 매우 중요한 설계 방식입니다.