아하요요

아하요요

채택률 높음

3상 전동기의 한 상이 결상되면 전동기에 어떤 문제가 발생하나요?

3상 전동기가 운전하는 도중 전원 한 상이 끊어지는 결상 현상이 발생하면 전동기가 계속 회전하더라도 정상적인 운전이 어려울 수 있습니다. 특히 전류 불균형과 과열로 권선이 손상될 가능성이 있다고 합니다. 결상이 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 전기설비 점검 과정에서 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기의 결상은 전원 케이블 단선이나 차단기 접점 불량, 퓨즈 용단, 전자접촉기 접점 손상 등으로 한 상의 전원이 공급되지 않을 수 있습니다. 운전 중 결상이 발생하게 되면 나머지 두상에 전류가 집중이 되고 전류 불평형이 커짐에 따라 권선 온도가 급격하게 상승할 수 있습니다. 이 상태가 지속이 된다면 절연물이 열화가 되어 권선 소손이 발생할 수 있고 전동기 자체의 고장으로도 이어질 수 있습니다. 또한 기동 전에 결상이 발생하게 되면 전동기가 기동하지 못하고 큰 전류만 흐르거나 심한 진동과 소음이 발생하게 됩니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    결상은 퓨즈 단선, 차단기 접점 불량, 케이블 단선 또는 단자 접속 불량 등으로 발생할 수 있습니다. 운전 중 결상이 발생하면 나머지 두 상에 전류가 증가하고 권선 온도가 상승해 소손될 위험이 있습니다. 상별 전압과 전류를 측정하고 차단기, 퓨즈, 단자대 및 케이블 접속 상태를 확인해야 합니다. 결상 보호 기능이 있는 전자식 과부하계전기나 모터 보호장치의 설정과 동작 여부도 점검해야 합니다.