전선 끝에 오단자 물리고 전기제품에 연결할때 볼트에 너트로 고정할때 너트에 록타이트 바르면 안되나요? 전기 키면 문제가 발생 하나요? 어떤분이 바르면 안된다고 해서요

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전선 끝 오단자를 볼트 너트로 고정할 때 록타이트를 바르면 일부 제품은 절연성이 있어 전기 접촉부에 묻을 경우 접촉 저항이 커지고 발열이나 접촉 불량을 일으킬 수 있습니다 특히 고전류가 흐르는 단자에서는 전기적 접촉면이 금속 대 금속으로 확실히 맞닿아야 하므로 화학제가 개입되면 문제가 됩니다 그래서 전기 단자부에는 록타이를 사용하지 않고 필요 시 전용 전기용 풀림방지 와셔를 쓰는 것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 오아시스입니다.

    너트에 록타이트 바르셔도 무관합니다. 이는 회로에서 와이어가 풀리지 말라는 목적이기에 오히려 보완책으로 가능한거죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    관련 행동은 전기적 접촉을 방해할 수 있으며 전류가 흐르는 볼트와 너트 접합부에 접착제가 들어가면 접촉 불량이나 과열 또는 전기적 문제가 발생할 가능성이 높아질 수 있습니다. 록타이트는 진동으로 인해 너트가 풀리는 것을 방지하지만 전기 접점 부위에 사용하지 않는 것이 일반적입니다. 또한 전기 단자는 전도성을 높이기 위해 깨끗하고 견고한 접촉이 중요하기에 접착제는 접촉면 사용하는 것은 바람직하지 않다고 볼 수 있습니다.