오래된 집에 최신 에어컨 설치 가능한가요?

30년 넘은 주탁인데요. 오래된 집은 벽 내부 배선규격이 0.75sq 밖에 안될 가능성이 크다고하고, 차단기엔 15mA라고 적혀있구요. 요즘 에어컨은 전선규격이 1.5sq이상이고 고전력인데 감당이 될까요?

5개의 답변이 있어요!

  • 균형잡힌영양설계

    균형잡힌영양설계

    30년 넘은 주택의 기존 전선과 차단기는 최신 에어컨의 고전력을 감당하기 어렵습니다.

    굵기은 전선과 전용 차단기 설피가 필요합니다.

    배선 교체와 전용 콘센트 시공이 권장되구요.

    설치 전에는 반드시 전기안전점검이나 전문 기사의 현장 확인을 받는 것이 안전합니다.

  • 안녕하세요 아무래도 용량이 적은 즉 고출력이 아닌 에어컨을 찾으셔서 설치하셔야 합니다

    쓰신 글 대로 그대로 설치하면 불납니다 고출력말고 평수가 낮은 곳에 쓰는 그런 에어컨 들이 있어요

    어떤건 15평짜리가 있거 냉방능력이 어떤건 30평 짜리가 있습니다

    평수가 낮은곳에서 쓰는 에어컨들 전력 을 파악하신다음에 사셔야합니다

  • 탈퇴한 사용자

    탈퇴한 사용자

    오래된 집에 최신 에어컨 설치는 가능하지만, 전기 공사가 필요할 거예요. 기존 배선이나 차단기가 약해서 화재 위험이 있거든요. 꼭 전문가와 상의해서 안전하게 설치하세요.

  • 15mA는정격감도전류이고, 0.75sq면 에어컨을 쓰기에 부족할 수 있습니다 ~~~

    확인해보셔야 해요!! 어떤걸 쓸지 콘센트로만 쓰는 건지 3상인지 단상인지 용량은 몇인지

    대충 컨디션을 알려줘야죠~ ㅎ 30년 넘어도 사용가능해여 ㅋ

  • 안녕하세요~석산화입니다~