배전반의 아크 플래시 사고는 어떤 원인으로 발생하며 어떻게 예방하나요?

배전반 내부에서 단락이나 절연 파괴가 발생하면 순간적으로 강한 전기 아크가 발생할 수 있습니다. 이러한 아크 플래시는 높은 열과 압력, 금속 파편을 발생시켜 작업자에게 심각한 피해를 줄 수 있습니다. 아크 플래시의 주요 발생 원인과 예방을 위한 안전관리 방법은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    아크 플래시는 절연물 손상과 이물질 유입, 접속 불량, 작업 중 공구 접촉 등으로 전기적 방전이 발생하면서 나타날 수 있습니다. 사고를 예방하려면 배전반의 절연 상태와 접속부 이상 여부를 정기적으로 점검하고, 보호계전기와 차단기의 동작 상태를 확인해야 합니다. 작업 전에는 정전 가능 여부를 검토하고 잠금·표찰 및 무전압 확인 절차를 준수해야 합니다. 활선 작업이 불가피한 경우에는 위험성 평가와 아크 등급에 적합한 보호구를 갖춰야 합니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.