배전반 내부에서 아크 플래시가 발생하는 주요 원인과 위험성은 무엇인가요?

수배전반이나 전동기 제어반을 점검할 때 단락이나 접촉 불량으로 아크 플래시가 발생할 수 있다고 들었습니다. 일반적인 감전 사고와 달리 아크 플래시는 강한 열과 압력, 빛을 동반해 큰 인명 피해를 일으킬 수 있다고 하는데, 주요 발생 원인과 예방 방법이 궁금합니다. 현장 작업자가 점검 과정에서 지켜야 할 안전수칙도 설명해 주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    아크 플래시는 도체 사이의 절연이 파괴되거나 공기 중에서 단락이 발생하면서 전기 아크가 형성되는 현상입니다. 단자 풀림, 절연물 열화, 이물질 유입, 공구 접촉 등이 주요 원인이며 순간적으로 높은 열과 압력이 발생해 화상이나 청력 손상을 일으킬 수 있습니다. 예방을 위해서는 정기적인 절연 상태와 접속부 점검, 보호장치의 정상 작동 여부 확인이 필요합니다. 작업 전에는 가능한 한 정전과 잠금·표찰 절차를 적용하고, 활선 작업이 불가피한 경우에는 위험성 평가와 적절한 아크 보호구를 갖춘 상태에서 승인된 절차에 따라 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    아크 플래시는 배전반 내부에서 단락이나 절연 파괴 등으로 전기 아크가 발생하면서 강한 열과 압력, 빛이 순간적으로 방출 되는 현상을 말합니다. 주요 원인으로는 절연물의 열화나 먼지가 습기의 유입, 단자 체결 불량, 금속 이물질 유입 및 작업 중 공구 접촉 등이 있습니다. 아크플래시가 발생하면 순간적으로 매우 높은 열과 압력이 발생해 화상니나 청력 손상, 시력 손상이 발생할 수 있으며 심한 경우 화재로 이어지기도 합니다. 예방을 위해서는 정기적인 절연저항 측정, 열화상 점검, 단자 체결 상태 확인 및 배전반 내부 청결 관리가 중요하다고 볼 수 있습니다.