약품 주입량은 일정한데 방류수의 잔류염소 농도가 시간대별로 달라지는 이유는 무엇인가요?

하수처리시설의 소독공정에서 차아염소산나트륨 등 소독약품의 주입 설정은 일정하게 유지하고 있는데도 방류수의 잔류염소 농도가 시간대별로 달라지는 경우가 있습니다. 약품 주입량이 같으면 잔류염소 농도도 일정해야 할 것 같지만, 유입수의 수질이나 유량, 소독조의 체류시간에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 소독공정의 성능을 안정적으로 유지하려면 어떤 항목을 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    약품 주입 설정이 일정하더라도 실제 잔류염소 농도는 유입수의 염소 요구량과 유량, pH, 소독조의 유효 체류시간 등에 따라 달라질 수 있습니다. 유기물이나 암모니아성 질소가 증가하면 염소가 이들과 반응하면서 잔류염소가 감소할 수 있고, 유량이 증가하면 소독조의 체류시간이 짧아져 소독 조건이 불리해질 수 있습니다. 또한 약품 농도 저하, 주입펌프의 실제 토출량 변화, 주입 배관 막힘, 혼합 불량 또는 잔류염소 측정기의 오염과 교정 불량도 원인이 될 수 있습니다. 먼저 약품 탱크의 농도와 주입펌프의 실제 토출량을 확인하고, 유입수 유량 및 수질 변화와 잔류염소 측정 결과를 시간대별로 비교해야 합니다. 자동측정값과 수동 측정값이 다르다면 센서와 측정장치의 상태도 점검해야 합니다. 약품 주입량을 무조건 늘리기보다는 염소 요구량과 실제 접촉시간을 확인하고, 방류수 수질 기준과 시설 운영기준에 맞게 주입 조건을 조정하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변