하수처리장에서 소독약품 주입량이 일정한데도 처리수의 잔류염소 농도가 달라지는 이유는 무엇인가요?

하수처리장의 소독설비를 운전하면서 약품 주입펌프의 운전시간과 설정값을 동일하게 유지하고 있는데도 처리수의 잔류염소 농도가 시간대에 따라 달라지는 경우가 있습니다. 약품이 일정하게 공급된다면 잔류염소 농도도 비슷하게 유지될 것 같은데, 실제로는 어떤 조건 때문에 차이가 발생하는지 궁금합니다. 현장에서는 무엇을 우선적으로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    약품 주입량이 같더라도 처리수의 유량과 수질, 염소 요구량, 수온 및 접촉시간에 따라 잔류염소 농도는 달라질 수 있습니다. 유기물이나 환원성 물질이 증가하면 염소가 소모되는 양이 커져 잔류염소가 낮아질 수 있으며, 유량이 증가해 접촉시간이 짧아져도 소독효과가 달라질 수 있습니다. 또한 약품 농도 변화나 주입펌프의 실제 토출량 차이, 잔류염소 측정기의 오차도 원인이 될 수 있으므로 처리수 유량과 수질, 약품 상태 및 계측기 교정 여부를 함께 확인해야 합니다.