하수처리장에서 약품탱크의 교반기가 정상적으로 작동하는데도 약품 처리효과가 떨어지는 이유는 무엇인가요?

약품을 보관하는 탱크의 교반기는 정상적으로 운전되고 있고 약품 투입펌프도 작동하고 있는데, 최근 처리수의 수질 개선 효과가 이전보다 떨어지는 현상이 나타납니다. 약품이 충분히 공급되고 있다면 처리효과도 비슷하게 유지되어야 할 것 같은데 어떤 원인이 있을 수 있는지 궁금합니다. 약품의 농도나 보관 상태, 투입 위치와 같은 조건도 영향을 주는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    교반기와 투입펌프가 정상적으로 작동하더라도 약품의 실제 농도나 유효성분이 달라지면 처리효과가 떨어질 수 있습니다. 약품의 희석비율이 잘못되었거나 장기간 보관으로 성상이 변한 경우, 실제 투입량이 설정값과 다른 경우에도 같은 현상이 발생할 수 있습니다. 또한 유입수의 pH와 오염물질 농도 변화에 따라 필요한 약품량이 달라질 수 있습니다. 따라서 약품 조제기록과 농도, 실제 투입량, 유입수 및 처리수의 수질을 함께 확인하고, 약품 종류에 맞는 적정 투입조건을 검토하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 280베리 받았어요.