하수처리장 약품 주입펌프는 정상적으로 작동하는데 실제 약품 사용량이 줄어드는 이유는 무엇인가요?

하수처리장에서 응집제나 소독약품을 공급하는 주입펌프가 정상적으로 작동하고 제어반에서도 운전 상태가 정상으로 표시되는데, 약품 탱크의 사용량은 이전보다 적게 줄어드는 경우가 있습니다. 펌프가 돌아가고 있다는 표시만으로 실제 약품이 정량 주입되고 있다고 판단해도 되는지 궁금합니다. 흡입 배관에 공기가 유입되거나 스트레이너가 막힌 경우, 체크밸브가 제대로 작동하지 않는 경우에도 이런 현상이 발생할 수 있을까요? 현장에서는 어떤 항목부터 확인해야 실제 토출량 감소의 원인을 찾을 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    주입펌프가 운전 중이라고 표시되어도 실제 약품 토출량이 정상이라는 의미는 아닙니다. 먼저 약품 탱크의 수위 변화를 일정 시간 동안 확인하거나 안전한 방법으로 실제 토출량을 측정해 표시값과 비교하는 것이 좋습니다. 토출량이 부족하다면 흡입 배관의 공기 유입, 스트레이너 막힘, 흡입측 밸브 상태, 체크밸브의 이물질이나 마모 등을 점검합니다. 다이어프램식 펌프라면 다이어프램 손상 여부를 확인하고, 펌프의 스트로크 길이와 운전 빈도 설정도 살펴봐야 합니다. 약품의 점도나 결정화, 배관 누설 역시 토출 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 약품 주입량이 부족하면 응집·침전이나 소독 성능이 저하될 수 있으므로 방류수 수질과 약품 주입 기록을 함께 비교해야 합니다. 약품 종류에 맞는 보호구를 착용하고 설비를 안전하게 격리한 뒤 점검하며, 확인된 토출량을 기준으로 주입 조건을 조정하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변