하수처리장에서 약품 주입펌프의 운전 횟수는 정상인데 실제 약품 사용량이 줄어드는 이유는 무엇인가요?

하수처리장의 약품 주입펌프가 설정된 조건에 따라 정상적으로 작동하고 운전 횟수도 평소와 비슷하게 기록됩니다. 그런데 약품 저장탱크의 수위를 확인하면 예상보다 약품 소모량이 적습니다. 펌프 고장 알람은 없고 제어반에서도 정상 운전으로 표시되는데, 실제 주입량이 감소하는 원인은 무엇이며 어떤 부분부터 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    약품 주입펌프의 운전 횟수가 정상이어도 실제 토출량이 설정값과 일치한다는 보장은 없습니다. 먼저 약품 저장탱크의 수위 변화와 보충 기록을 비교해 실제 사용량이 얼마나 감소했는지 확인해야 합니다. 다음으로 펌프의 스트로크 길이와 운전 주파수, 토출 압력 등 주입량에 영향을 주는 설정을 점검합니다. 흡입측 스트레이너가 막히거나 흡입 배관에서 공기가 유입되면 펌프가 작동해도 약품을 충분히 흡입하지 못할 수 있습니다. 체크밸브에 이물질이 끼거나 밸브가 제대로 닫히지 않는 경우에도 토출량이 감소하거나 약품이 역류할 수 있습니다. 또한 약품의 점도 변화와 배관 누설 여부도 확인해야 합니다. 단순히 운전 표시만 보고 정상으로 판단하지 말고, 제조사에서 정한 안전한 방법으로 실제 토출량을 측정해 설정값과 비교하면 원인을 좁힐 수 있습니다.

    채택 보상으로 216베리 받았어요.

    채택된 답변