하수처리장 약품저장탱크의 약품 잔량은 충분한데 주입배관에서 약품이 공급되지 않는 이유는 무엇인가요?

하수처리장에서 약품 주입설비를 운전하던 중 저장탱크의 잔량은 충분하고 주입펌프도 작동하는 것처럼 보이는데, 실제 처리공정으로 약품이 제대로 공급되지 않는 상황이 발생할 수 있습니다. 펌프의 운전 표시등은 정상적으로 켜져 있고 별도의 고장 경보도 없지만 약품 주입에 따른 처리효과가 이전보다 떨어지는 경우입니다. 약품의 점도나 배관 막힘, 체크밸브 이상 등이 원인이 될 수 있는지 궁금합니다. 현장에서 어떤 순서로 점검해야 실제 약품 주입량이 부족한 원인을 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    약품저장탱크에 잔량이 충분하고 펌프가 운전되더라도 실제 주입량이 부족할 수 있습니다. 흡입배관에 공기가 유입되거나 스트레이너가 막힌 경우, 체크밸브에 이물질이 끼거나 밸브가 제대로 닫히지 않는 경우에는 약품이 정상적으로 이송되지 않을 수 있습니다. 먼저 펌프의 실제 운전상태와 흡입·토출 측 밸브 개도, 배관 누설 여부를 확인하고 주입량을 일정 시간 동안 측정해 설정값과 비교하는 것이 좋습니다. 약품의 농도와 점도, 결정이나 침전물 발생 여부도 함께 살펴봐야 합니다. 단순히 펌프가 작동한다는 사실만으로 정량 주입이 이루어진다고 판단해서는 안 됩니다. 약품 종류에 맞는 보호구를 착용하고, 배관을 분해할 때는 압력과 잔류 약품에 대한 안전조치를 먼저 시행해야 합니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변