아하
학문

기계공학

꾸준한개미새42
꾸준한개미새42

배관 용접 관련 문의 드립니다 배관 LEAK ?

배관 LEAK발생하여 확인해보니 용접부분에서 미세 LEAK가 발생되었는데 배관을 비우지 않고 미세 LEAK부분 용접해도 되는지 (배관은 물배관 입니다) 궁금합니다

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    배관이 물배관인 경우,미세 누수가발생한 용접부분을 수리할때 비우지 않고 용접하는것은 권장되지 않습니다. 물이 흐르는 상태에서 용접을 하면 용접 품질이 떨어질수있고, 불완전한 밀폐로 인해 더 큰 문제를 일으킬수있습니다. 따라서,가능하면 배관을 비우고 작업하는것이 안전하고 효과적입니다. 만약 즉각적인 수리가 필요하다면, 임시 방수 조치를 취한후 전문가와 상담하는것이좋습니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    물 배관이면 물이 차 있는 상태라 위험해 보입니다.

    물이 차 있는 경우라면 용접 시 증기가 생겨 폭발 가능성이 있습니다.

    또한 용접을 하더라도 물 때문에 용접 품질이 좋지 않고 누수가 생길 수 있습니다.

    작업 전에는 꼭 물을 다 비우고 하시고 가능하다면 누수 부분 양쪽으로 여유분을 절단하여 새로 교체하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 김상규 전문가입니다.

    기본적으로

    물배관 용접 시

    물을 비우지 않고 용접은 힘이 듭니다.

    물이 제법 많이 나오는 경우일 수록 힘이들게 되는데

    용접을 하면서 높은 온도로 인해

    배관 내 물이 끓어버리는 현상이 발생하기에

    정밀한 용접이 불가해 집니다.

    정말 미세한 크렉이기에 잠시 테그 용접 수준으로 떼우는 경우라면 가능은 합니다

    배관의 구경이 어느정도 되는지 말씀주시지 않아 알수없으나

    현장상황에 따라 물을 빼고 넣는 게 힘든 곳일 수도 있습니다.

    그럴 경우는 보통

    용접 대신에 멀티조인트 부품을 리크 부위에 장착하여 누설을 막아줍니다.

    제대로 장착하면 왠만한 누설은 다 잡아 줍니다.