승압 트랜스-2차측 440v 3상4선식에서 중성선은 어디서 오나요?

ESS(에너지 저장장치) 장비를 테스트 중인데,

트랜스를 사용중 입니다

(1차측-380v 2차측-440v)

그런데 2차측이 3상4선식 입니다(RSTN)

440v는 델타 결선으로 알고 있는데 중성선이

어디서 오는건가요?

440v도 와이 결선이 가능한지요?

보통 승압트랜스는 델타와이 결선으로 알고

있는데 1차 380v는 델타결선 인지요?

제일 궁금한게 2차측 440v에서 중성선이 어디서

온건지 알고 싶습니다

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    3상 4선식의 중성선은 Y결선의 중심점에서 나옵니다. 440V Y결선이 가능하며, 이 경우 중성선이 형성됩니다. Δ결선만으로는 중성선이 없습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    보통 승압 변압기에서 2차 측이 3상 4선식이라면 2차측은 와이결선으로 설계하여 그 권선의 중심점을 중성선으로 인출한 것이며 440V 역시 와이 결선을 통해 상전압 254V 와 선간전압 440V 를 동시에 얻을 수 있습니다 일반적인 승압용은 1차측 델타 2차측 와이 결선 방식을 주로 사용하며 이때 1차측 델타 2차측 와이 결선 방식을 주로 사용하며 이때 1차측 380V에 중성선이 없다면 델타 결선일 확률이 매우높습니다 2차측 중성선은 변압기 내부 2차 권선 세개가 하나로 모이는 중성점에서 직접 연결되어 나온 것으로 외부에서 오는 것은 아닙니다