학문
전기 3상4선식 이용 720m 12개소(dc24v 2A) 사용 가능?
아래 1. 2. 조건에 3상4선식 이용 6sq 면 가능한가요?
1. 전체길이 930m 중간에 분기(DC24V 2A) 4개소
2. 전체길이 720m 중간에 분기(DC24V 2A) 12개소
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
네 가능하죠. 3상 4선식 전원을 이용하여 각 조건의 부하(DC24V, 2A)를 사용하는 것은 가능한데요. 하지만 긴 배선 길이로 인한 전압 강하를 고려하여 6SQ로는 불가능해보이구요. 최소 10SQ는 되야될거 같아요.
감사합니다.