PLC와 인버터 사이의 통신 데이터 주소가 맞지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC와 인버터를 통신으로 연결하면 운전 명령, 주파수 지령, 실제 출력 주파수와 고장 코드 등을 주고받을 수 있습니다. 그런데 통신 연결 상태는 정상인데도 PLC 화면에 표시되는 값이 실제 인버터 값과 다르거나, 운전 명령과 다른 동작이 발생하는 경우가 있다고 합니다. 이때 데이터 주소와 데이터 형식이 맞지 않는 것이 원인일 수 있는데, 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC와 인버터의 통신 연결이 정상이어도 데이터 주소, 데이터 형식, 데이터 길이 또는 값의 변환 방식이 맞지 않으면 잘못된 명령이나 표시 오류가 발생할 수 있습니다. 먼저 인버터 통신 매뉴얼에서 운전 명령, 주파수 지령, 실제 주파수 및 고장 상태에 해당하는 주소를 확인하고 PLC 프로그램에서 동일한 주소를 사용하고 있는지 점검해야 합니다. 또한 일부 장치는 16비트 정수로 값을 전달하고, 다른 항목은 32비트 데이터로 구성하므로 레지스터 순서와 부호 처리 방식까지 확인해야 합니다. 주파수 지령값이 실제 주파수의 10배 또는 100배 단위로 전달되는 등 스케일링 규칙이 적용될 수도 있습니다. 통신 모니터에서 원시 데이터를 확인한 뒤 매뉴얼의 변환 규칙에 따라 실제 값과 비교하면 원인을 좁힐 수 있습니다. 점검 중에는 잘못된 명령이 설비를 움직이지 않도록 안전 상태를 확보하고, 운전 명령을 임의로 변경하지 않아야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC와 인버터 사이의 통신 데이터 주소가 맞지 않으면 정상적으로 통신이 연결되어 있어도 잘못된 값이 전달되거나 표시될 수 있습니다. 예를 들어서 주파수 지령 주소와 실제 출력 주파수 주소가 뒤바뀌면 화면에 잘못된 값이 표시되고, 운전 명령 주소가 틀리게 되면 인버터가 작동하지 않거나 의도하지 않은 동작을 할 수도 있습니다. 점검 시에는 통신 매뉴얼에 따른 레지스터 주소, 데이터 형식, 데이터 길이, 부호 및 배율 설정을 확인해야 하고 PLC 프로그램의 읽기, 쓰기 주소와 인버터 파라미터가 일치하는지, 통신 모니터에서 실제 송수신 값을 비교해 보는 것이 좋습니다.