전력설비에서 역률 개선을 위해 콘덴서를 설치한다고 하는데, 단순히 역률만 좋아지는 것인지 아니면 다른 효과도 있는지 궁금합니다. 또한 콘덴서 설치 시 고조파 문제와 어떤 관계가 있는지도 알고 싶습니다
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
한국전기기술인협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
전력용 콘덴서는 무효전력을 공급하여 역률을 개선하고, 전류를 감소시켜 전력 손실을 줄이며, 전압 강하를 완화하는 역할을 합니다. 그러나 계통에 고조파가 존재할 경우 콘덴서와 리액턴스가 공진을 일으켜 고조파 전류가 증폭될 수 있습니다. 이는 설비 과열이나 고장으로 이어질 수 있기 때문에, 필요 시 리액터를 함께 설치하여 공진을 방지하는 대책이 필요합니다.