필요한 전선의 크기를 어떻게 결정하나요?

안녕하세요 하얀도화지 입니다.

필요한 전선의 크기를 어떻게 결정하나요?

와이어의 크기의 경우 AMERICAN WIRE GAUGE 시스템에 따라 결정한다고 하는데,

이외에 나머지는 어떻게 결정하나요?

55글자 더 채워주세요.
7개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 황성원 전문가입니다.

    굵기에 대한 표기 방식이 AWG 과 SQ를 동시에 사용하다보면 혼란이 오기 마련입니다.

    쉽게 구분하자면 AWG는 American Wire Gauge 의 약자로 미국이 제정한 케이블의 굵기를 규격화해놓은것 입니다.

    SQ (Square) 는 전선 단면적의 굵기 (SQ - mm) 를 나타냅니다. 주로 일본과 한국쪽에서 많이 사용하고 있다고 보면 됩니다.

    즉, AWG 나 SQ 모두 전선을 명칭하는 단어 이고, 미국은 인치 단위의 규격으로 맞추었고, 일본과 한국은 밀리미터

    단위의 규격으로 맞추었다 보시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 박성수 전문가입니다.

    전선의 크기를 결정하기 위해서는 전류 용량, 전압 강하, 전선의 길이, 온도 등급, 환경 조건, 배선 방식 그리고 전기 규격을 종합적으로 고려해 크기를 결정할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 안다람 전문가입니다.

    전선의 크기를 결정할때 고려해야 할 사항

    • 전선이 견딜수 있는 최대 전류를 고려해야 합니다

    • 전선길이에 따른 전압강하를 고려해야 합니다

    • 온도,습도,화학적 노출등을 고려해야 합니다

    • 지역 및 국제 전기 안전 규정 준수를 해야 합니다

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    AWG는 전선 굵기를 나타내는 하나의 표준 단위이며, 실제 전선 크기 결정에는 몇가지핵심 요소를고려해야 합니다.

    가장 중요한 것은 전선이 안전하게 흘려보낼수있는 최대 전류 용량인 허용 전류입니다. 이는 전선의 재질, 절연 방식, 그리고 설치환경(주변온도, 전선이 묶여 있는지 등)에 따라 달라집니다.

    또한, 전선 길이에 따른 전압 강하도 고려해야 합니다. 전선이 길수록 저항이 커져 전압이 떨어지는데 이것이 허용치 이내여야 합니다. 마지막으로 설치 환경에 따라 전선의 기계적 강도도 고려될수있습니다.

    이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 전기 규정(예:한국전기설비규정, KEC)에 제시된 표나 계산식을 통해 적절한 전선 굵기를 선정하게 됩니다.

  • 안녕하세요. 박온 전문가입니다.

    필요한 전선의 크기는 전류량, 전압, 전선 길이에 따라 결정됩니다. 전류량이 클수록 더 굵은 전선이 필요하며, 전선이 길면 전압 강하를 줄이기 위해 더 큰 전선이 필요하죠. 또한.. 사용 환경에 따른 온도와 절연 재질도 고려해야 합니다. AMERICAN WIRE GAUGE는 전선 굵기를 나타내는 표준 시스템 중 하나로, 이를 참고해 적절한 전선 크기를 선택합니다.

  • 안녕하세요. 김상규 전문가입니다.

    AWG는 MERICAN WIRE GAUGE 약자로

    미국에서 사용되는 전선굵기를 표시하는 표준 시스템입니다.

    이는 일반적으로

    가정용전선, 차량용전선, 전력시스템 , 전자기기 등 여러 응용분야에 사용되는데요

    이는 미국을 중심으로 널리 사용되나, 일부 다른 국가에서도 사용가능은 합니다.

    일반적으로 전선의 굵기를 결정하는 방법이 중요한 이유는

    허용전류 이상의 전류가 흐를 시 전선이 열화되며 타버리기 때문인데요.

    즉 화재가 발생하는 문제인데요.

    그럼 굵은 전선을 쓰면되는거 아니냐 할 수 있으나

    전선 굵기가 굵을 수록 그만큼 비용증가 비율이 크기에

    경제성 면에서 좋지 못하기에 올바른 전선 굵기를 선정해야 합니다.

    전선굵기 선정 시 고려 사항 을 나열하면

    1, 허용전류

    2, 전압강하

    3, 기계적 강도

    3가지를 고려해야합니다.

    1, 허용전류

    전선 굵기 별 안정적으로 흐를 전류량을 의미하는데

    일반적으로 전선 허용전류의 70 - 80% 정도 수준으로 선정

    SQ라는 단위는 전선 단면적을 의미하고

    mm 단위는 전선 지름을 의미하므로, 구분해서 선정을 잘해야 함.

    수용율, 역률, 부하율을 고려하여 간선, 분기회로별로 최대 사용전류를 산출해야함.

    최대사용전력 = 설비용량 x 수용율 /100

    최대사용전류 = (최대사용전력 x 부하율) / ( 전압x역률)

    2, 전압 강하

    전선에 있는 저항에 따라 전류가 흐를 시 발생하는 손실을 말합니다.

    전압강하는 전선 단면적이 굵을 수록 적기에 굵을 수록 결국 효율은 좋습니다.

    안전성과 경제성을 고려 및 전압강하 공식을 통해 허용전압강할를 고려해야합니다.

    부하중심 까지의 거리 결정 후 간선, 분기회로별로 전압강하 한도를 결정해야합니다.

    3, 기계적 강도

    굵을 수록 기계적강도가 크고 구부리기 힘듭니다.

    따라서 전선이 연결되는 길이에 따라 전선이 견디는 지에 대한 고려가 필요합니다.

    전기설비 기술기준에 규정된 굵기 이상으로 선정하면 됩니다.

    기게적 강도와 전기적 조건을 상호 비교하여 큰 값으로 전선을 굴기를 결정합니다.

    선정 후 검토사항으로는

    공사방법(매설, 부설방식 등) 에 따른 이상현상 발생여부

    근접 통신선로에의 장해여부 를 확인해야하고

    기타 고려사항으로는

    간선의 굵기 및 개폐기 및 과전류차단기의 용량 을 확인해야하고

    전선최대길이표 또한 참고하야 합니다.

    이상 간단히

    전선굵기 선정 방법에 대해 나열해 보았습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 황태현 전문가입니다.

    필요한 전선의 크기는 주로 전류 용량, 전선 길이, 그리고 전선의 재질에 따라 결정됩니다.

    전선의 크기는 전선이 견딜 수 있는 최대 전류를 기준으로 하며, 전선이 지나가는 전류가 클수록 전선의 단면적도 커야 합니다. 또한, 전선이 길어질수록 전압 강하가 발생할 수 있기 때문에 긴 전선은 더 두꺼운 전선이 필요합니다. 마지막으로, 전선의 재질에 따라서도 크기가 달라질 수 있으며, 구리와 같은 전도성이 좋은 재질은 상대적으로 작은 크기로도 충분한 전류를 처리할 수 있습니다.

    도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.