인버터 운전 중 저속에서는 정상인데 고속에서만 과전류 알람이 발생하는 이유는 무엇인가요?

인버터로 전동기를 제어할 때 저속에서는 정상적으로 작동하지만 설정 주파수를 높이면 과전류 알람이 발생하는 경우가 있습니다. 기계 부하 증가나 가속 설정, 모터 파라미터 오류 등이 원인일 수 있는데, 어떤 항목을 우선적으로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    고속에서만 과전류가 발생한다면 회전수 증가에 따른 기계 부하와 베어링 마찰, 연결 장치의 상태를 확인해야 합니다. 가속시간이 너무 짧거나 모터 정격전류 및 제어 파라미터가 잘못 설정된 경우에도 과전류가 발생할 수 있습니다. 알람 발생 시점의 주파수와 전류, 부하 조건을 확인하고 제조사 지침에 따라 설정값을 검토해야 합니다. 보호 기능을 임의로 해제하기보다 기계적 원인과 전기적 원인을 구분해 조치하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터가 고속에서만 과전류 알람을 발생시킨다면 기계적 부하 증가, 가속시간 부족, 모터 정격 설정 오류를 먼저 확인해 볼 필요가 있습니다. 속도가 높아질수록 팬이나 펌프의 부하가 커지거나 베어링, 축 정렬 문제로 회전 저항이 증가할 수 있습니다. 먼저 알람 발생 주파수와 전류를 확인하고, 가속시간을 늘렸을 때 증상이 개선되는지 살펴보시기 바랍니다. 이 후 인버터에 입력된 모터 정격전압, 전류, 주파수와 제어 방식이 실제 명판과 일치하는지도 점검하셔야 합니다.