3상 전동기를 점검하면서 각 상의 전압을 측정했는데 상간전압이 완전히 똑같지는 않고 약간씩 차이가 나는 경우가 있습니다. 전압 차이가 몇 볼트 정도밖에 안 나면 크게 문제가 없다고 생각했는데, 실제로는 전동기 전류 차이가 생각보다 크게 나타날 수도 있다고 들었습니다. 전압 불평형이 전동기 운전에 어떤 영향을 주는지, 현장에서 어느 정도부터 주의해서 봐야 하는지 궁금합니다.
3상 전동기는 전압 불평형이 작더라도 전류 불평형은 상대적으로 크게 나타날 수 있습니다. 전압 불평형이 생기면 역상분 전류가 발생해 전동기 내부 발열이 증가하고 효율이나 출력에도 영향을 줄 수 있습니다. 현장에서는 먼저 단자부와 차단기, 접촉기 등의 접속상태를 확인하고 각 상의 전압을 동일한 조건에서 측정하는 것이 좋습니다. 전원 측 문제가 없다면 전동기 권선 상태까지 확인해야 합니다.