전기판넬의 비상정지 버튼을 해제했는데 설비가 바로 재가동되지 않는 이유가 있나요?

설비 운전 중 비상정지 버튼을 눌러 정지시킨 후 버튼을 다시 해제했습니다. 그런데 비상정지 상태는 해제된 것처럼 보이는데 운전 스위치를 다시 조작해야 설비가 동작합니다. 단순히 비상정지 버튼이 전원을 끊었다가 다시 연결하는 방식이라면 해제하는 순간 바로 재가동될 것 같은데 실제 현장에서는 그렇지 않은 경우가 많습니다. 이런 회로는 어떤 방식으로 구성되는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    비상정지 회로는 안전을 위해 버튼을 해제했다고 설비가 자동으로 재기동되지 않도록 구성하는 경우가 일반적입니다. 비상정지 버튼이 눌리면 안전릴레이나 제어회로의 허가 신호가 끊기고, 버튼을 복귀한 뒤에도 별도의 리셋이나 재기동 명령이 있어야 운전이 가능하도록 구성합니다. 따라서 비상정지 해제 후에도 재기동이 되지 않는다면 안전릴레이의 리셋 상태와 허가 접점, 운전 명령 회로를 순서대로 확인하면 됩니다.

    채택 보상으로 180베리 받았어요.

    채택된 답변