아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비에서 순간적인 전압변동이 반복되는 원인

공장이나 시설의 전기설비를 운전하다 보면 다른 대형 부하가 기동하거나 정지하는 순간 조명이 순간적으로 어두워지거나 제어장치가 흔들리는 경우가 있습니다. 전체 정전은 아니고 짧은 시간 동안만 발생하는데 이런 현상이 반복된다면 어떤 설비를 우선 확인해야 할까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    대형 전동기나 변압기 등 큰 부하가 투입될 때 순간적으로 큰 전류가 흐르면 전원계통의 전압이 순간적으로 떨어질 수 있습니다. 특히 모터 직입기동이 많은 시설에서는 이런 현상이 발생하기 쉽습니다. 먼저 문제가 발생하는 순간 어떤 대형 부하가 기동했는지 확인하고, 해당 부하의 기동전류와 전압변동을 측정하는 것이 좋습니다. 전원계통이 공통으로 연결되어 있다면 다른 제어설비에도 영향을 줄 수 있으므로 전원 분리나 기동방식 개선도 검토할 수 있습니다.

    채택 보상으로 198베리 받았어요.

    채택된 답변