전동기 기동할때 순간적으로 전등이 깜빡이는 이유가 뭔가요?

공장에서 큰 모터를 기동하면 가끔 주변 조명이 순간적으로 어두워졌다가 다시 밝아지는 경우가 있던데 왜 그런 현상이 생기는지 궁금합니다. 모터는 정상적으로 돌아가는데 전등까지 영향을 받는 이유가 뭔지 잘 모르겠습니다. 이런 현상이 계속 발생하면 설비에도 문제가 생길수 있는지 알고 싶습니다.

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    큰 전동기는 처음 출발할때 평소보다 훨씬 큰 기동전류를 사용합니다. 짧은 시간이지만 전류가 많이 흐르면서 전압이 순간적으로 조금 떨어질수 있습니다. 그래서 같은 계통에 연결된 조명이 잠깐 어두워지는 경우가 생깁니다.

    가끔 한두번 정도는 정상적인 현상일수 있지만, 너무 자주 발생하거나 전압 강하가 심하면 다른 전기기기에도 영향을 줄수 있습니다. 그래서 대용량 모터는 스타델타 기동이나 소프트스타터, 인버터 등을 사용해서 기동전류를 줄이기도 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    깜빡이는 증상이 나타나는 이유는 전동기의 기동전류 때문 인데요... 이로 인한 순간적인 전압강하가 발생하면서 나타나는 현상 입니다. 전동기가 정지 상태에서 처음 회전하기 시작할 때 매우 큰 전류를 필요로 하게 되는데 이 전류가 전원계통의 변압기와 케이블을 지나가면 그 임피던스 때문에 순간적으로 전류가 증가하면서 전압강하가 발생하고 이로 인해 공금 전압이 순간적으로 하락하게 됩니다. 이로 인해 순간적으로 전등이 깜빡이는 증상이 나타나게 되는 것입니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    모터는 처음 기동할 때 정격 전류에 다섯 배에서 많게는 일곱 배에 달하는 큰 기동 전류가 순간적으로 흐릅니다. 그래서 배선 전압이 뚝 떨어지죠. 이 전압 강하 현상 때문에 같은 전원을 공유하는 주변 조명이 잠깐 어두워졌다가 회복되는 겁니다. 모터 자체는 문제 없이 돌아가더라도 이런 전압 변동이 계속 반복되면은 정밀한 제어 기판이 리셋되거나 다른 전기 설비의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 따라서 인버터나 감압 기동 장치를 설치하셔서 초기 기동 전류를 잡아주는 조치가 필요할 겁니다.

  • 안녕하세요. 김윤수 전문가입니다.

    전동기 기동 시 조명이 순간적으로 어두워지는 주된 이유는 대용량 기동 전류로 인한 순간 전압 강화때문입니다.

    보통 다른 설비에 영향을 주도록 기동 전류가 큰 부하에는 YD기동이거나 인버터, 소프트스타터등이 설치되어있을텐데 현재 바이패스로 되어있지 않은지 확인해보시는것이 좋을듯합니다.

    전압 강하 값이 크고 자주 반복되면 민감한 PLC, 센서 등 오작동, 마그넷 스위치(MC) 차단, 주변 다른 기기의 수명 단축 및 전동기 자체의 기동 지연/열화 원인이 될 수 있으니 참고하여 주세요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    큰 전동기를 기동할 때 전등이 순간적으로 어두워지는 건 모터가 처음 돌기 시작할때 큰 기동전류를 끌어가기 때문입니다.

    전동기는 정지 상태에서 기동하면 정격전류보다 몇 배 큰 전류가 순간적으로 흐를 수 있습니다. 이때 같은 전원계통의 전압이 순간적으로 떨어지는 전압강하가 발생하면서 조명도 잠깐 어두워집니다. 모터가 정상속도에 도달하면 전류가 줄어들어 전압과 조명도 다시 정상으로 돌아옵니다.

    가끔 약하게 발생하는 정도는 흔한 현상이지만, 깜빡임이 심하거나 지속시간이 길다면 점검이 필요합니다. 반복적인 전압강하는 PLC·전자기기 오동작이나 접촉기 탈락 등 다른 설비에도 영향을 줄 수 있습니다.

    심한 경우에는 배선 굵기와 변압기 용량, 전원계통 상태를 확인하고, 필요하면 Y-Δ 기동이나 소프트스타터·인버터 등을 이용해 기동전류를 줄이는 방법을 사용합니다.

    쉽게 말해 "큰 모터가 출발할 때 순간적으로 전기를 많이 먹어서 주변 전압까지 잠깐 떨어지는 현상"이라고 이해하시면 됩니다.