전기설비에서 과부하계전기의 설정전류를 높이면 잦은 트립을 해결할 수 있나요?

펌프나 송풍기에 연결된 전동기가 운전 중 과부하계전기에 의해 반복적으로 정지하는 경우가 있습니다. 전동기의 운전전류가 설정값에 근접해 있다면 설정전류를 조금 높이면 트립을 줄일 수 있을 것 같은데, 이렇게 조정해도 문제가 없는지 궁금합니다. 과부하계전기의 설정값을 변경하기 전에 확인해야 할 사항과 무리하게 설정을 높였을 때 발생할 수 있는 문제를 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    과부하계전기의 설정전류를 높이면 트립이 줄어들 수 있지만, 실제 과부하 원인을 해결하지 않은 상태에서 설정값만 높이는 것은 위험합니다. 설정값이 지나치게 높으면 전동기에 과전류가 지속되어도 보호장치가 적절하게 동작하지 않아 권선 손상이나 화재로 이어질 수 있습니다. 먼저 전동기 명판의 정격전류와 계전기의 종류, 설치 위치 및 제조사 설정 기준을 확인해야 합니다. 이후 실제 운전전류와 부하 상태, 기계적 걸림이나 결상 여부 등을 점검하고, 필요한 경우 원인을 해결한 뒤 규정에 맞게 설정해야 합니다.

    채택 보상으로 300베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    설정전류를 무작정 높이면 당장 멈추는 일은 줄어들겠지만 전동기가 뜨거워져서 타버릴수있지요 따라서

    설정을 바꾸기전 실제 모터가 일하는 전류가 얼마인지 정확히 확인하고 기계점검도 해야겠지요